Hei, lurte på om hva slags krav NEK 400 setter om 1 og 2 polet brudd? finner det ingen steder... eventuelt hvor står det i NEKen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 16, 2019, 7:59pm UTC](https://forum.trainor.no/t/1-og-2-polet-brudd/3918/2 "2019-01-16T19:59:41Z")

</div>

Det er ingen generelle, og få spesielle krav til allpolig utkobling av forbrukerutstyr i NEK 400.

I delnorm 701 (baderom) er det krav til allpolig utkobling for boblebad og steamdusjer, samt for en fast tilkoblet belysningsarmatur under gitte forutsetninger. Det vil også kunne være krav til allpolig utkobling i andre delnormer i delene 7 og 8 i NEK 400, og disse kravene finnes i avsnitt med 537 i avsnittnummereringen (f.eks. 701.537).

Tidligere sto det en veiledning i NEK 400 som anbefalte allpolig brudd for brytere til utstyr i områder med ytre påvirkninger BC3 (hvor personer er ofte i kontakt med jordpotensialet, som utendørs og i garasjer), men denne veiledningen er fjernet. Uansett er det lurt å gjøre en vurdering i forhold til dette.