10A Eksisterende kurs i garasje El-billading

Jeg har en kunde som har en 10A kurs(2x1,5mm2) i en garasje. Han lader på vanlig stikkontak i dag. Jeg anbefaler han å få montert en EL-Billader for tryggere lading. Det er svært vanskeligt å få trekt frem en ny kurs til garasjen. Så jeg lurer på om jeg kan hente meg ut fra eksisterende kurs.

Er det godkjent å montere en el-billader hvor man dipper den ned til fast 8A som max strømtrekk og sikrer med jordfeilautomat tybe B 10A -30ma? Det er innebygget dc-filter i laderen. Det er kun 0,3A som trekkes i garsjen til lys.

Eller må det trekkes frem ny kurs?

Takk!

Utgangspunktet er egen kurs. For frittliggende garasje er det imidlertid lov til, i henhold til delnorm 722 i NEK 400:2018, å benytte eksisterende kurs (om denne kun går til garasjen).

Med DC-filter i lader er det tilstrekkelig med jordfeilvern type A på kursen.