# 15A på PR 1.5mm2 i bolig?

**URL:** https://forum.trainor.no/t/15a-pa-pr-1-5mm2-i-bolig/2795
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [november 4, 2020, 8:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/15a-pa-pr-1-5mm2-i-bolig/2795 "2020-11-04T08:43:56Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 4, 2020, 8:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/15a-pa-pr-1-5mm2-i-bolig/2795/1 "2020-11-04T08:43:56Z")

</div>

Har sett det har vært eindel om og men anngåande temaet i tidligare tråder, og min forståelse frå dei er att dette i utgangspunktet er "lov"

Men som lærling så er eg ute etter og ta med gode vaner, og lurar på om dette faktisk blir sett på som ein "ok" løsning i bransjen?Tenker da helst på ref.metode C, du spikrar PR1.5mm2 ope forlagt. IZ er her da det samme som for 2.5mm2 i rør, og tabell 5.4B(S,127m.handboka) krav om minste tversnitt gjelder ikkje for bolig. Som gjør att ein kan velge vern med I2=1.3\*15=19.5A. (Eaton A-OL 15A for eksempel)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 4, 2020, 1:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/15a-pa-pr-1-5mm2-i-bolig/2795/2 "2020-11-04T13:18:38Z")

</div>

For bolig gjelder kun krav relatert direkte til strømføringsevne, og derfor er løsningen du beskriver helt grei.