2.2.5 Anlegget skal ha dublerte føringer for stasjonsstrøm og styresignaler

For regional nett stiller KBF krav til Dublerte føringsveier i klasse 2 stasjoner og fysisk separerte føringsveier for klasse 3 stasjoner betyr det at i Klasse 2 kan man legge dublerte kabler i felles kulvert med fysisk adskillelse og i klasse 3 som krever fysisk skilte at man da må legge i separerte kulverter?

Som du er inne på her stiller KbF krav til dublering og sikkerhetsnivå på stasjonsstrøm og hjelpesystemer.

KbF vedlegg 2 beskriver de ulike krav til klasse 2 stasjoner.

Herunder: Vedlegg 2, 2.2.5:

"Anlegget skal ha dublerte føringer for stasjonsstrøm og styresignaler."

Vedlegg 2, 2.2.6:

"Skal som hovedregel ha dublering av de viktigste komponenter for anleggets primærefunksjoner. Dette gjelder bl.a. samleskinner, skillebrytere, samt annen nødvendig utrustning."

Og Vedlegg 2, 2.2.8

"Viktige kabler for driftskontroll og styre- og nødstrøm skal så langt som mulig, fysisk separeres fra høyspentkabler."

I vedlegg 3 beskrives de ulike krav for klasse 3 stasjoner.

Herunder om føringsvei: Vedlegg 3, 3.2.7

"Anlegget skal ha dublerte og fysiske uavhengige kabelføringer for hhv. styring og samband,nød- og stasjonsstrøm og høyspent, slik at en enkelt feil eller hendelse ikke kan slå ut vitalefunksjoner."

Vedlegg 3, 3.2.8

"Anlegget skal som hovedregel ha dublering av de viktigste komponenter for anleggetsprimære funksjoner. Dette gjelder bl.a. samleskinner, effekt- og skillebrytere, samt annennødvendig utrustning. Hovedtransformatorers funksjon skal ha redundans i anlegg ellersystem."

Vedlegg 3, 3.2.9

"Anlegget skal ha et elektrisk og fysisk dublert system for egen stasjonsstrøm med nødstrømsom har tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og utholdenhet. Herunder skal alle systemer som ernødvendige for driften av stasjonen forsynes fra to helt uavhengige og separertestrømkurser-/ systemer. Dette skal også omfatte et nødstrømsystem som er dublert meduavhengige batteribanker og avbruddsfri strømforsyning og minimum har en samlet driftstidpå minst seks timer. Det skal være installert et stasjonært nødstrømsaggregat medtilstrekkelig kapasitet og kvalitet, automatisk oppstart ved strømbrudd og minst tre døgnsselvstendig driftstid. Et mobilt nødstrømsaggregat må raskt kunne kobles til dersom detstasjonære aggregatet skulle svikte. Nødstrømsystemet skal tåle de maksimalbelastninger detkan bli utsatt for, herunder hjelpesystemer som nødvendig belysning, kjøling av nødvendigutstyr og liknende."

Og Vedlegg 3, 3.2.10

"Dublering etter punkt 3.2.7 til 3.2.9 skal så langt som mulig utføres ved elektronisk, elektrisk og fysisk separering. Dersom dette ikke er mulig, skal fysisk seksjonering gjennomføres."

Sammenfattelse:

For klasse 2 stiller da krav til avstander og/eller beskyttelser som ikke medfører fare for skade på dublert anleggsdel. Med andre ord ved tilstrekkelig avstand i kulvert kan dette legges samlet i samme.

For klasse 2 kan det benyttes avstander og/eller beskyttelser, men stiller krav til fysisk uavhengige føringsveier.

Dette betyr for høyspenning att de må ligge i egne kulverter, men for styrestrøm kan de ligge i samme om avstander eller annen beskyttelse hindrer skade på dublert kabelsett.