Har installert ny komfyrløsning med separat induksjonstopp og stekeovn. Den gamle løsningen hadde en strømtilførsel 2 x 4 kvadrat + jord og 20 A sikring. Fra sikringsskap til der induksjonstopp og stekeovn er plassert er det 8 meter K-rør 20 mm trukket i gulv/etasjeskille. Er det en akseptabel løsning å gjøre følgende: Trekke 3 x 6 kvadrat (inkludert jord) og 2 x 4 kvadrat i dette røret (får plass) og så sikre disse med ABB jordfeilautomat med I2-verdi 1,2 på henholdsvis 25 og 16 A, evt. 20 og 16 A. Kursene får felles jord - bruker g/g 6 kvadrat til dette.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 21, 2024, 5:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/2-kurser-i-samme-ror/386/2 "2024-08-21T05:42:00Z")

</div>

NEK 400 åpner for felles PE under gitte forutsetninger, se 5-54.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![afceier](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/48db29/32.png) [@afceier](https://forum.trainor.no/u/afceier)
#### Post date: [august 23, 2024, 11:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/2-kurser-i-samme-ror/386/3 "2024-08-23T11:48:00Z")

</div>

Her kan vel også bruke 25 A sikring med I2-verdi på 1,45.

Og 16 A med I2-verdi på 1,3.  
  
Eller tar jeg feil?