# 2 typer spenninger i samme kabel

**URL:** https://forum.trainor.no/t/2-typer-spenninger-i-samme-kabel/3256
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [februar 5, 2020, 7:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/2-typer-spenninger-i-samme-kabel/3256 "2020-02-05T07:54:50Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 5, 2020, 7:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/2-typer-spenninger-i-samme-kabel/3256/1 "2020-02-05T07:54:50Z")

</div>

Hei eg blei spurt her idag om ein kan ha 24 v 0g 400 v i samme kabel..

Eg sa nei, regner med det er rett.?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 5, 2020, 8:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/2-typer-spenninger-i-samme-kabel/3256/2 "2020-02-05T08:58:36Z")

</div>

NEK 400:2018-5-52-521.7 Flere kurser i én kabel

Det er tillatt med flere kurser i samme kabel forutsatt at alle ledere er isolert tilsvarende kursen med høyest nominell spenning.

VEILEDNING - Der det er fare for forveksling, anbefales det å merke frakoblingsutstyret for kursene med en advarsel om at det finnes ledere for andre kurser i kabelen.