# 3-FAS til 1-FAS

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/3-fas-til-1-fas/3492>\
**Category:** Elektrisk støy\
**Created:** [oktober 7, 2019, 8:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/3-fas-til-1-fas/3492 "2019-10-07T08:33:32Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 7, 2019, 8:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/3-fas-til-1-fas/3492/1 "2019-10-07T08:33:32Z")

</div>

hallo jeg skal bygge om en gjerdesag fra 3-FAS til 1-fas åssen str på kondensator bør jeg velge og noen som veit hvor man kan kjøpe det?

p1: 2000w

p2: 1500w

u: 220v 3~I: 5,8 A

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [oktober 7, 2019, 12:11pm UTC](https://forum.trainor.no/t/3-fas-til-1-fas/3492/2 "2019-10-07T12:11:25Z")

</div>

Hei Christoffer,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

https://www.electricneutron.com/electric-motor/use-three-phase-motor-single-phase-power-supply/

Basert på guidingen fra ovennevnte nettsted, skal du ha en kondensator på cirka 70 mikroFarad per kilowatt motor.

Når din motor trekker 2000 Watt elektrisk effekt fra nettet, er anbefalingen en kondensator i størrelsesorden 140 mikroFarad. Og, kondensatoren må tåle nettspenningen, og anbefalt minsteverdi er 250 Volt.

Andre kilder sier omtrent det samme:

http://www.elcomp.net/conis.pdf

Her et annet råd:

http://www.farnell.com/datasheets/1828805.pdf