# 411.6.5: Berøringsspenning og jordingsmotstand

**URL:** https://forum.trainor.no/t/411-6-5-beroringsspenning-og-jordingsmotstand/3328
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [januar 8, 2020, 12:08pm UTC](https://forum.trainor.no/t/411-6-5-beroringsspenning-og-jordingsmotstand/3328 "2020-01-08T12:08:36Z")
**Posts on this page:** 4
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [januar 8, 2020, 12:08pm UTC](https://forum.trainor.no/t/411-6-5-beroringsspenning-og-jordingsmotstand/3328/1 "2020-01-08T12:08:36Z")

</div>

Anta valg av beskyttelsesmetode er "automatisk utkobling av strømtilførselen" og IT-nett.I NEK 411.6.5:2018 står det at for AC-system skal forventa berøringsspenning ikkje overstige 50 V dersom 1. jordfeil ikkje blir kopla ut.I jordingshåndboka s. 17 står det at "for å sikre at strømstyrt jordeilvern skal løses ut ved første jordfeil, må vernets utløsestrøm være lavere enn jordslutningsstrømmen ved første jordfeil."

For å sikre dette bør utløysestraumen for jordfeilvernet vere mindre enn halve trafoytelsen si kVA-merking i mA (fritt gjengitt uten formel, velkjend tommelfingerregelen om maksimal jordfeilstraum).Dette kravet, slik det her framstår, vil jo stort sett vere tilfredsstilt viss ein nyttar 30 mA jfb. Er det då interessant/relevant å vite overgangsmotstand mot jord mtp. beskyttelse mot støt?

Kravet til berøringsspenning vil jo ikkje gjelde sidan ein har har automatisk utkobling av 1. jordfeil. Dersom det er veldig høg overgangsmotstand - la oss sei Rb er 2000 ohm - vil likevel feilstraumen "... hovedsaklig være bestemt av den kapasitive impedansen mellom faselederne og jord". Altså vil storleik på feilstraum- og dermed responsen til jfb vere lite påverka av jordingsmotstanden Rb (slik den er definert).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 9, 2020, 9:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/411-6-5-beroringsspenning-og-jordingsmotstand/3328/2 "2020-01-09T09:59:18Z")

</div>

Du glemmer inntakskabelen, samt alt i tavle/sikringsskap forankoblet jordfeilvern.

I avsnitt 411.6.5 står det følgende VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 10, 2020, 8:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/411-6-5-beroringsspenning-og-jordingsmotstand/3328/3 "2020-01-10T08:09:26Z")

</div>

Hovedkurs ble tidligere betegnet stiger, og omfatter kabel/ledere mellom to fordelinger.

Tilførsel til hovedfordeling betegnes inntakskabel, og er ikke omfattet av krav for hovedkurser.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [januar 9, 2020, 8:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/411-6-5-beroringsspenning-og-jordingsmotstand/3328/4 "2020-01-09T20:55:27Z")

</div>

Sjøvsagt, takk for svar. Blir likevel ikkje heilt klok på 411.6.4 om ein er det opp mot eaton store blå og andre "svar" på forumet:

Eitt av dei tre føresetnadene for at et ikkje skal vere krav til utkopling av 1.jordfeil på hovedkurs er at kursen er isolasjonsovervåka. I f.eks. eaton store blå blir det anbefalt dobbeltisolering for å gjere kravet til overgangsmotstand meir overkommeleg (\<=50V), men at ein kan komme unna dobbeltisolering vha. utjevningsforbindelsar og låg overgangsmotstand. Står ingenting om isolasjonsovervåking. Blir det i praksis nytta isolasjonsovervåking? Uten det kan ein jo ha ståande 1.jordfeil i inntakskabel osv.