I en bolig under oppføring har ventilasjonsentreprenør flyttet ventilasjonsaggregat slik at man nå ikke får opp døra på sikringsskapet helt. Får opp døra 35-40cm. Endringen er utført uten å konferere med elektriker og det er ikke der det var planlagt etter tegning. Sikringsskapet er plassert i hht til tegning. Kan det være slik?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 25, 2019, 10:51am UTC](https://forum.trainor.no/t/adgang-foran-sikringsskap-bolig/3405/2 "2019-11-25T10:51:40Z")

</div>

Nei, min vurdering er at dette er i strid med § 17 i FEL og avsnitt 513 i NEK 400:2018. Skapdør må kunne åpnes minst 90 grader.