Angående montering av aggregatvender i TN-nett og N-leder er jeg her noe usikker.
NEK400:2018 hadde et avsnitt, 551.2.301/551.2.302 som sa noe om flere strømforsyningsenheter, hvor det står at N-leder ikke skal kobles sammen med beskyttelses i sekunderforsyning, og den nevner som kjent at N-leder skal være ubrutt ved UPS-anlegg.
Dette er forsåvidt fjernet i NEK400:2022, og jeg klarer ikke finne frem til praktisk løsning ved å lese normen.
Problemstillingen min er hva jeg bør gjøre med N-leder.
Her blir det apparatinntak for tilkobling av et flyttbart aggregat, og jeg har ikke kjennskap til aggregatet de skal benytte. (Dette skal flyttes mellom 2 lokasjoner etter behov)
Skal N-leder fra aggregat kobles sammen med N-leder i anlegget, eller skal jeg vende N-lederene i aggregatvenderen?