Angående montering av aggregatvender i TN-nett og N-leder er jeg her noe usikker.

NEK400:2018 hadde et avsnitt, 551.2.301/551.2.302 som sa noe om flere strømforsyningsenheter, hvor det står at N-leder ikke skal kobles sammen med beskyttelses i sekunderforsyning, og den nevner som kjent at N-leder skal være ubrutt ved UPS-anlegg.

Dette er forsåvidt fjernet i NEK400:2022, og jeg klarer ikke finne frem til praktisk løsning ved å lese normen.

Problemstillingen min er hva jeg bør gjøre med N-leder.
Her blir det apparatinntak for tilkobling av et flyttbart aggregat, og jeg har ikke kjennskap til aggregatet de skal benytte. (Dette skal flyttes mellom 2 lokasjoner etter behov)

Skal N-leder fra aggregat kobles sammen med N-leder i anlegget, eller skal jeg vende N-lederene i aggregatvenderen?

Disse avsnittene er ikke fjerna i NEK 400:2022, men de er flytta på.

Se avsnitt 304.3.4.2.1.301 i NEK 400:2022, som erstatter 551.2.302 i NEK 400:2018, men teksten er den samme.

Se også avsnitt 304.3.4.2.1.3 i NEK 400:2022, som erstatter 551.2.301 i NEK 400:2018, men her er teksten betydelig omformulert.