hei, sitter å regner en oppgave hvor jeg skal dimensjonere 6 kurser i en tek123 kanal i et næringsbygg

åpner da seff opp NEK tabell 52A-2 finner pkt 8/9(inst metode B2) som er flerlederkabler i ledningskanal på trevegg og leser fotnote b) som sier:

"verdier gitt for referanseinstallasjonsmetodene B1 og B2 i tillegg 52B er for en enkelt kurs. Hvor det er mer enn en kurs i ledningskanalen er gruppereduksjonsfaktoren gitt i tabell 52B-17 anvendelig, uavhengig om en intern barriere eller et skille er tilstede eller ikke"

som jeg leser teksten over så må jeg bruke reduksjonsfaktoren for 6 kurser uansett.

blar videre til tabell 52B-17 og leser:

"MERKNAD 2 - når lysåpningen mellom kablene er \> 2x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktor ikke nødvendig"

så hvis jeg f.eks legger 2 kabler i bunn, 2 i midten og 2 på toppen som har større lysåpning enn \> 2x den ytre diameteren på kabel så kan jeg bruke reduksjonsfaktoren for 2 kurser istedenfor 6.

så hva blir rett?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 14, 2021, 7:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/antall-kurser-i-tek-kanal-og-reduksjonsfaktor/2114/2 "2021-10-14T07:06:02Z")

</div>

Her har du jo funnet svaret selv i MERKNAD 2, som du refererer til :-).

MERKNAD 2 - når lysåpningen mellom kablene er \> 2x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktor ikke nødvendig" .

Du behøver altså ikke å benytte reduksjonsfaktor når kablene ligger med avstand som beskrevet.