Åpne Exe koblingsbokser

Er det lov å åpne en exe koblingsboks ute i felt som er i drift uten å bruke gassmåler?

Ikke uten risikovurdering, sikker arbeids prosedyre og arbeidstillatelse med beskrivelse av arbeidet.

Se IEC 60079-17:2013 pt. 4.8 for detaljer og unntak.

Blant annet tillates det i Sone 2 dersom arbeidet ikke skaper gnister, og det advares spesielt mot åpning dersom det er fare for fuktighetsinntrengning (Regn, tåke, sjø, etc.)