# Arbeider i trafostasjon - Høyspent

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/arbeider-i-trafostasjon-hoyspent/484>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mai 28, 2024, 10:35am UTC](https://forum.trainor.no/t/arbeider-i-trafostasjon-hoyspent/484 "2024-05-28T10:35:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jan.ove](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/77aa72/32.png) [@jan.ove](https://forum.trainor.no/u/jan.ove)\
**Post date:** [mai 28, 2024, 10:35am UTC](https://forum.trainor.no/t/arbeider-i-trafostasjon-hoyspent/484/1 "2024-05-28T10:35:00Z")

</div>

Hei. Vi skal utføre arbeider i trafostasjon/spolecelle. Der er det i hovedsak jordingsarbeider og lavspent installasjoner som skal utføres i prosjektet. I beskrivelsen står det:

"Totalentreprenør eller underentreprenør må ha nødvendig godkjenning for utførelse av  
jording/jordingsanlegget da dette inngår som en del av høyspentanlegget."

Hvilke krav til kompetanse og godkjenning stilles det her?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 29, 2024, 5:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/arbeider-i-trafostasjon-hoyspent/484/2 "2024-05-29T05:49:00Z")

</div>

Det stilles krav til kompetanse i henhold til FEK §§ 5, 6 og 7.  
Om det er arbeid på høyspenning SKAL utførende være energimontør, og det er også utgangspunktet for arbeid på lavspenningssiden (annet må avklares med netteier). Faglig ansvarlig SKAL også ha relevant kompetanse relatert til oppdraget, og virksomheten SKAL være registrert med aktuelle anleggs- og utstyrstyper i Elvirksomhetsregisteret.