Hvilke krav stilles til dimensjonering av arbeidsjord på høyspenning generatorpakke som ikke er tilknyttet annet nett? (Generatoren er direkte koplet til en brannpumpe og hjelpesystem.)

Forutsetter selvfølgelig at systemet blokkeres for start.

Fullt dimensjonert, eller kan den reduseres?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 3, 2020, 5:44am UTC](https://forum.trainor.no/t/arbeidsjording-generatorpakke/3149/2 "2020-04-03T05:44:55Z")

</div>

FSE stiller alltid krav til fullt dimensjonert jording og kortslutning minst ett sted i anlegget, ved arbeid på frakoblet høyspenningsanlegg, ref. § 14.