# Avklaring rundt Elbillader

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/avklaring-rundt-elbillader/6206>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [august 9, 2025, 12:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/avklaring-rundt-elbillader/6206 "2025-08-09T12:02:00Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ragnarehansen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/8c91f0/32.png) [@ragnarehansen](https://forum.trainor.no/u/ragnarehansen)\
**Post date:** [august 9, 2025, 12:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/avklaring-rundt-elbillader/6206/1 "2025-08-09T12:02:00Z")

</div>

Hei!

Har nettopp anskaffet en ny elbil lader. Tesla sin Wall Connector Gen 3.

Denne skal kobles til med 3 faser / 230V.

Når jeg går gjennom manualen til denne så står dette listet opp om jordfeilbryter.

Ground Fault Circuit Interrupter: Integrated CCID20

Det er lagt en dobbeltisolert kabel, PFXP 4G6mm kabel som er sikret med en 32A Kar. C Type A sikring. Kabel er forlagt gjennom vegg fra sikringsskap og er så åpent forlagt frem til det som skal bli framtidig ladepunkt (har tidligere vært ett uthus/bod som skal rives).

Ivaretar ikke dette da sikkerheten på en sånn måte at man slipper en type B jordfeilbryter? Dobbelt isolert kabel og innebygget jordfeilvern for DC-strømmer burde jo tilfredstille sikkerhetshensyn...  
  
Takk på forhånd for svar!  
Mvh Morten Ramm

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 11, 2025, 6:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/avklaring-rundt-elbillader/6206/2 "2025-08-11T06:52:00Z")

</div>

Krav er gitt i avsnitt 722.531.2.3.101 i NEK 400:2022:

Hvor et tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy skal være beskyttet av et   
strømstyrt jordfeilvern i samsvar med 722.411.3.3, skal tilkoblingspunktet for elektrisk kjøretøy   
være individuelt beskyttet mot virkningene av DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal anordnes ved   
bruk av:

• strømstyrt jordfeilvern Type B, eller

• strømstyrt jordfeilvern Type A som sammen med et utstyr for detektering av   
DC-sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot   
DC-feilstrømmer tilsvarende et strømstyrt jordfeilvern Type B, eller

• strømstyrt jordfeilvern Type F som sammen med et utstyr for detektering av   
DC-sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot   
DC-feilstrømmer tilsvarende et strømstyrt jordfeilvern Type B.

Strømstyrte jordfeilvern skal være i samsvar med NEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1,   
NEK EN 60947-2 eller NEK EN 62423.

MERKNAD - Dette avsnittet gjelder ikke hvor tilkoblingspunktet for elektrisk kjøretøy er beskyttet mot elektrisk sjokk ved andre metoder enn automatisk utkobling av strømtilførselen, som for eksempel SELV eller elektrisk adskillelse.

**Sikkerheten er altså ivaretatt om teksten i ett av kulepunktene ovenfor er ivaretatt.**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ragnarehansen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/8c91f0/32.png) [@ragnarehansen](https://forum.trainor.no/u/ragnarehansen)\
**Post date:** [august 11, 2025, 12:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/avklaring-rundt-elbillader/6206/3 "2025-08-11T12:38:00Z")

</div>

Hei Hans Olav. Takk for svar. -

(Tesla sin dokumentasjon) -

Fra [EU Declaration of Conformity for Gen 3 Wall Connector](https://energylibrary.tesla.com/docs/Public/Charging/WallConnector/Gen3/DoC/DoC-EU-Wall-Connector-Gen-3-EN.pdf) -

Så leser eg dette: -   
  
"IEC 62955:2018

Residual direct current detecting device (RDC-DD) to be used for mode 3 charging of electric  
vehicles." -

Er en type F automatsikring godkjent som forankoblet vern til denne kursen da? -

[Jordfeilbryter F204 A 4p 25A/30mA ABB | Elektroimportøren AS](https://www.elektroimportoren.no/jordfeilbryter-f204-a-4p-25a-30ma-abb/1662907/Product.html) -

Er det riktig å tolke samsvarserklæringen slik: -

Dersom produktet skal være i henhold til IEC 62955:2018 -

Så må produktet ha ett tilegges utstyr ("device") for måling av DC-feilstrømmer? -

Og bare for å understreke spørsmålet, dette er ikke dekket av det som Tesla selv har integrert i sin lader? -

Med vennlig helsing

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 12, 2025, 6:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/avklaring-rundt-elbillader/6206/4 "2025-08-12T06:14:00Z")

</div>

Jeg kjenner ikke dette produktet, men om laderen har innebygget RDC-DD (som er vanlig) er det jordfeilvern type A som gjelder for forankoblet vern.