Har vært å skulle fikse avvik etter tilsyn. Avvik gikk ut på jordete kontakter uten jordforbindelse. Ingen av kursene hadde jord fra sikringsskap.

Er det da lov å bytte til ujordete stikk

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 5, 2025, 6:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/avvik-tilsyn-jordet-stikk-uten-jordforbindelse/110/2 "2025-11-05T06:52:00Z")

</div>

I utgangspunktet tenker jeg at dette ikke er greit, men mangler mye info for å kunne gi et klarere svar.

Du kan med fordel ta en prat med elsikkerhetsingeniøren som utførte kontrollen for DLE.