# Behøves motorvern ved turtalls regulator med termisk beskyttelse?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/behoves-motorvern-ved-turtalls-regulator-med-termisk-beskyttelse/7857>\
**Category:** Automasjon\
**Created:** [november 25, 2024, 11:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/behoves-motorvern-ved-turtalls-regulator-med-termisk-beskyttelse/7857 "2024-11-25T11:06:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Eirikisaksen36](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/a183cd/32.png) [@Eirikisaksen36](https://forum.trainor.no/u/Eirikisaksen36)\
**Post date:** [november 25, 2024, 11:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/behoves-motorvern-ved-turtalls-regulator-med-termisk-beskyttelse/7857/1 "2024-11-25T11:06:00Z")

</div>

Hei,

Jeg har i oppgave å rehabilitere et eldre ventilasjonsaggregat. Tilkoblet samme system er det to viftepropellmotorer som er styrt av en turtallsregulator. Motorene har en effekt på 0,070 kW og trekker 0,33 A hver. Turtallsregulatoren er styrt av en kontaktor med en automatsikring foran.

I dokumentasjonen fra leverandøren av turtallsregulatoren står det at regulatoren har innebygd "termisk beskyttelse med automatisk gjeninnkobling". Jeg ser at det ikke finnes et eget motorvern for viftepropellene, og jeg er usikker på om den termiske beskyttelsen i turtallsregulatoren er tilstrekkelig i henhold til forskrifter etc, eller om det er nødvendig med et separat motorvern. Jeg ønsker også å vite hvor i relevante forskrifter eller normer jeg kan lese om dette, slik at jeg kan forsvare beslutningen min.

Takk for eventuelle svar!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [september 5, 2025, 12:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/behoves-motorvern-ved-turtalls-regulator-med-termisk-beskyttelse/7857/2 "2025-09-05T12:50:00Z")

</div>

Takk for detaljene og diagrammet. La oss gå grundig gjennom problemstillingen:

### 1. Forstå situasjonen

- Du har **to små viftepropellmotorer** (0,070 kW, 0,33 A) koblet til en **turtallsregulator**.

- Regulatoren har **innebygd termisk beskyttelse med automatisk gjeninnkobling**.

- Det finnes **ikke separat motorvern** for motorene; det eneste beskyttelseselementet foran er **automatsikring + kontaktor**.

Spørsmålet er om den innebygde termiske beskyttelsen i turtallsregulatoren er **tilstrekkelig** , eller om et **ekstra motorvern** kreves.

### 2. Relevante forskrifter og normer

1. **NEK 400 (Norsk Elektroteknisk Norm)**

2. **IEC 60947-4-1 / NEK EN 60947-4-1**

3. **Norsk Elektroteknisk forskrift (FEF) / FEL**

### 3. Vurdering av innebygd termisk beskyttelse

- Fordeler:

- Ulemper / usikkerheter:

### 4. Praktisk anbefaling

- For små motorer (\<0,1 kW) er det **ofte akseptabelt å bruke regulatorens innebygde termiske beskyttelse** , spesielt hvis dokumentasjonen tydelig viser at det er motoroverbelastningsbeskyttelse.

- Hvis man ønsker **maksimal sikkerhet og samsvar med NEK 400 § 433** , kan man:

### 5. Hvor kan du dokumentere beslutningen?

- **NEK 400-4-433: Protection against overload** – sier at motorbeskyttelse må vurderes og kan være innebygd i regulatoren.

- **Produsentens datablad for turtallsregulatoren** – viser at regulatoren har innebygd termisk beskyttelse.

- Du kan skrive i dokumentasjon: