# Belysning - Jording i gjennomkobling

**URL:** https://forum.trainor.no/t/belysning-jording-i-gjennomkobling/1504
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [desember 10, 2022, 11:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/belysning-jording-i-gjennomkobling/1504 "2022-12-10T23:04:00Z")
**Posts on this page:** 3
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [desember 10, 2022, 11:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/belysning-jording-i-gjennomkobling/1504/1 "2022-12-10T23:04:00Z")

</div>

Hei!

I en armatur med metall chassis, isolasjonskkasse I, og gjennomkobling L1, L2, L3 og N fra venstre til høyre side, er det kun lagt lask fra hurtigkoblinger på begge sider og inn på chassis. Ingen seperat jord leder, fordi chassis skal brukes som jord. Etter min mening bør det også være seperat jordleder, i tillegg til faselederene.

Har prøvd å finne noe om dette i NEK EN IEC 61535:2019 og NEK400 uten hell.

Kan noen veilede meg?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 12, 2022, 9:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/belysning-jording-i-gjennomkobling/1504/2 "2022-12-12T09:00:00Z")

</div>

Dette er slik beskrevet i avsnitt 543.2.2 i NEK 400:2022:  
Der installasjonen inneholder utstyr med metallisk kapsling, for eksempel  
lavspennings fordelingstavler (se NEK 439-1 og NEK 439-2) eller kanalskinnesystemer (se  
NEK 439-6), kan disse metalliske kapslingene eller rammene brukes som  
beskyttelsesjordleder, forutsatt at følgende tre krav er oppfylt:  
a) den elektriske kontinuiteten i de metalliske kapslingene eller rammene er sikret ved  
konstruksjon, eller ved egnede koblinger, for å sikre beskyttelsen mot mekanisk, kjemisk  
eller elektrokjemiske svekkelser, og  
b) de metalliske kapslingene eller rammene er i samsvar med kravene i 543.1, og  
c) de metalliske kapslingene eller rammene tillater tilkobling av andre beskyttelsesjordledere  
ved hvert forhåndsbestemt avgreningspunkt.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [desember 11, 2022, 11:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/belysning-jording-i-gjennomkobling/1504/3 "2022-12-11T11:16:00Z")

</div>

Fint at ingen har svart, ser jeg har utrykt meg feil.

Korreksjon;  
" Etter min mening må det også være seperat jordleder, i tillegg til faselederene. "