# Beregne inntak. Strømtrekk per fase

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/beregne-inntak-stromtrekk-per-fase/1987>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [januar 4, 2022, 1:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beregne-inntak-stromtrekk-per-fase/1987 "2022-01-04T13:04:04Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 4, 2022, 1:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beregne-inntak-stromtrekk-per-fase/1987/1 "2022-01-04T13:04:04Z")

</div>

Hei,

Jeg skal beregne totalt strømkapasitet for et inntak i et næringsbygg. Hver enkelt fase kan belastet med ca 700A. Det er lagt frem TXXP 240 CU. Dette er trefaset IT-nett.

Er det 700¤1,73=1211?

Hvor mye kan hovedsikringen stilles til?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 6, 2022, 8:50am UTC](https://forum.trainor.no/t/beregne-inntak-stromtrekk-per-fase/1987/2 "2022-01-06T08:50:07Z")

</div>

Du finner god hjelp i kapittel 5.4 i Montørhåndboka.

Hovedsikringen kan ikke stilles høyere enn kabelens strømføringsevne.