# Beregne strømføringsevne på ferdigprodusert kabel i ulike installasjonsmetoder

**URL:** https://forum.trainor.no/t/beregne-stromforingsevne-pa-ferdigprodusert-kabel-i-ulike-installasjonsmetoder/1036
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [september 26, 2023, 12:29pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beregne-stromforingsevne-pa-ferdigprodusert-kabel-i-ulike-installasjonsmetoder/1036 "2023-09-26T12:29:00Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![jorgen.alvheim](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/41988e/32.png) [@jorgen.alvheim](https://forum.trainor.no/u/jorgen.alvheim)
#### Post date: [september 26, 2023, 12:29pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beregne-stromforingsevne-pa-ferdigprodusert-kabel-i-ulike-installasjonsmetoder/1036/1 "2023-09-26T12:29:00Z")

</div>

Hei,

Vi har kjøpt inn noen kabelsett. Kabelsettet består av 5x95kvmm enleder med Powerlock 400A i begge ender, kablene er 15m lang. (TOXFREE ZH   
 SZ-K (AS) 0,6/1 kV)

Jeg stusser over produsentens beregnede strømføringsevne.

Jeg får oppgitt i databladet til kabelen at:

nº x Secction (mm^2) =1x95

Ampacity Cir. Monophasic (A) = 491

Ampacity Cir. Three phase (A) = 446

Resistance (ohm/km) = 0,206

Voltage drop Monohastic (V/A\*km) = 0,622

Voltage drop Three phase (V/A\*km) = 0,539

Nominal current-carrying capacities (K) = 1,304

Jeg er litt rusten i beregning av strømføringsevne på kabel som ikke er tatt rett ut av NEK400

Er det ikke en formel som jeg kan bruke for å få eksakt strømføringsevne ut fra mine forutsetninger?

Jeg vil legge denne kabelen 30m i 110 rør i bakken.

På forhånd takk for hjelpen

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 28, 2023, 6:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/beregne-stromforingsevne-pa-ferdigprodusert-kabel-i-ulike-installasjonsmetoder/1036/2 "2023-09-28T06:16:00Z")

</div>

Dette er installasjonsmetode 71 (side 194 i NEK 400:2022), og referanseinstallasjonsmetode (forlegningsmåte) D1. Se Tillegg 52B for strømføringsevne.