Hei, Ved beregning av areal for antall stikkontakter. I en hall der rommet er ex. 10kvm, men 3kvm går bort pga en trapp til en annen etg., fast garderobeskap etc.

Skal dette areal trekkes fra for beregning av antall stikk?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 22, 2019, 1:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beregning-av-areal-823/3776/2 "2019-03-22T13:07:31Z")

</div>

Nei, du bør ikke trekke fra for trapp. I eksemplet ditt blir minimumsløsningen uansett 2 doble stikkontakter, plassert slik at behov for tilkobling av elektrisk utstyr blir best mulig dekket, ref. avsnitt 823.537.101.3 i NEK 400:2018.