Hei.

Kan noen forklare meg litt bedre denne formelen?

k=korresjonsfaktor temperaturstigning 20 til 70 grader

ro= resitiviteten til kopper

l= lengde

I=amper

U= spenning

delta U er spenningsfall, dette vet jeg, men kan noen forløare meg formelen litt bedre?

Amin=(?3?K???l?I?cos?)/(U??u)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 4, 2021, 6:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/beregning-av-tversnitt-til-eks-motor/2463/2 "2021-03-04T06:15:27Z")

</div>

Dette er formelen for spenningsfall, men her snudd på for å beregne minste ledertverrsnitt som ivaretar det maksimale spenningsfallet du aksepterer.

Du finner formelen på side 220 i Montørhåndboka til NEK 400:2018.