Kan noen forklare denne formelen for meg?

Beregning av kabeltverrsnitt ut fra kravet til maksimalt spenningsfall.

Minste tverrsnitt

Amin=3klcosIUu=31,20,018mm2/m35m0,839230V0,03=5,9mm2"\>Amin=?3?k????l?cos??I/(U??u)=?3 ? 1,2 ? 0,018? ? mm2/m ? 35m?0,8?39 / (230 V?0,03)=5,9 mm2

For å tilfredsstille kravet til maksimalt spenningsfall på 3 % er det tilstrekkelig med et tverrsnitt på 5,9 mm2.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)
#### Post date: [mars 6, 2020, 4:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beregning-av-tversnitt-ut-fra-spenningsfall/3196/2 "2020-03-06T16:04:18Z")

</div>

Hei ET,

Jeg er enig med utregningene dine. Beklager at vårt fagforum gjør det utfordrende å lime inn formler og tabeller. Derfor vil jeg sette opp dette slik jeg oppfatter det du ville vise oss en gang til ...

Vi har følgende parametere:

Formell for beregning av relativt spenningsfall [V]:

Vi får da følgende formell for beregning av minimum ledertverrsnitt for et 3-fasenett slik, når kravet er ... 3 [%] spenningsfall i kursen: