Berøringsfare gammelt anlegg

I et eldre borettslag, som er fra før 1950 tallet, er det sikringsskap med tilgang for usakkynding betjening, der det står kontaktorer som ikke har avdekning over seg, altså berøringsfare på tilkoblingskrue. I dag finnes det modulær kontaktorer som man får bak ASD etc.

Ved elkontroll og om anlegge var nytt i dag er det selvfølgelig avvik. Men er det et avvik(TG2?) med med tilbakevirkende kraft?

Har også sett Hafslund(elvia) rapport der det er avvik for berøringsfare rundt knivskuff, men knivskuff og tavla er gammalt, 40-50 år, i tavlerom låst med OLH.

Hvorfor er dette et avvik i dag, når det har stått sånn i bygget sin tid? Tilbakevirkende avvik?

Anleggseier plikter å sørge for at anlegget er låst, og kun tilgjengelig for instruerte og sakkyndige.Dette gjelder drift av et elektrisk anlegg i henhold til FSE § 9.

FSE gjelder uavhengig av alder på anlegg (og ikke som for teknisk regelverk, som FEL, hvor det vanligvis ikke er tilbakevirkende kraft).