Hvis berørings spenningen er for høy, hvordan kan vi redusere den?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 14, 2019, 11:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspennign/3930/2 "2019-01-14T11:55:04Z")

</div>

Berøringsspenning er kun et aktuelt tema for IT, og kun når 1. jordfeil ikke kobles ut. Se avsnittene 411.6.5 og 415.2 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 15, 2019, 6:47pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspennign/3930/3 "2019-01-15T18:47:20Z")

</div>

Noe som ikke er en kuriositet :-) er at det for alle nettsystemer kreves lokal jordelektrode i Norge.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 12, 2019, 12:25pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspennign/3930/4 "2019-01-12T12:25:36Z")

</div>

For IT så er formelen Ub=IjxRa. Så du kan senke jordfeilstrømmen eller senke overgangsmotstanden til jord.

Rent praktisk så setter man inn jordfeilbryter. Man kan også sette inn trafo. Legge inn mer jording i grunn fungerer også.

For TN så bryr vi oss egentlig ikke om berøringsspenningen. Men skal man senke den så må man legge større beskyttelsesledere (PE). I noen tilfeller så vil faktisk å fjerne jordingen i bakken også senke berøringsspenningen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 14, 2019, 1:59pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspennign/3930/5 "2019-01-14T13:59:31Z")

</div>

Arne: hva mener du med å fjerne jordingen i bakken vil senke berøringsspenning?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 14, 2019, 9:15pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspennign/3930/6 "2019-01-14T21:15:56Z")

</div>

Dette var ment som er kuriositet El.

Om man ikke har jording så vil berøringsspenningen være en spenningsdeling mellom faseleder og PE/PEN. Har man jording så vil berøringsspenningen være avhengig av nevnte forhold, samt overgangsmotstanden. Jo større strøm som går til jord, jo høyere berøringsspenning.

Dette vil være sant for enkelte feiltilfeller.