# Berøringsspenning elektrolyseanlegg

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juli 14, 2023, 8:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149 "2023-07-14T08:38:00Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 14, 2023, 8:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/1 "2023-07-14T08:38:00Z")

</div>

_NEK 400-4-41_ **.** 411.6.4 og -6.5 "Forventet berøringsspenning som opptrer ved 1. jordfeil skal ikke overstige 50V AC og 120V DC". Er disse normene og Tillegg 41B og -C også underlagt NEK 400-8-815?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 24, 2023, 6:11am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/2 "2023-07-24T06:11:00Z")

</div>

For å benytte Ikke-ledende omgivelser som beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk SKAL det verifiseres at resistansen i gulv og vegger er mindre enn 50 / 100 kohm, som beskrevet i avsnitt 41C.1.5 i NEK 400:2022. Hvis dette ikke kan verifiseres, kan ikke dette beskyttelsestiltaket benyttes.

Avsnitt 6.4.3.5 i NEK 400:2022 beskriver verifikasjon av resistans i gulv og vegger.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjornar.gundersen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/9e8a1a/32.png) [@bjornar.gundersen](https://forum.trainor.no/u/bjornar.gundersen)\
**Post date:** [juli 11, 2024, 7:40am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/3 "2024-07-11T07:40:00Z")

</div>

Betyr dette i praksis at det ikke er lov med datagulv med metallpidestaller i rom med elektrolysør eller samleskinnepakkene til elektrolysørene? Siden 41.C.1.6 setter som krav at tiltak skal være permanente og at det ikke skal være mulig å gjøre dem uvirksomme?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 17, 2024, 7:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/4 "2024-07-17T07:55:00Z")

</div>

Beklager at jeg skrev feil her. Det rette skal selvfølgelig være at resistansen i gulv og vegger skal være **større** enn 50 / 100 kohm for å benytte ikke-ledende omgivelser som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 17, 2024, 7:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/5 "2024-07-17T07:59:00Z")

</div>

Et datagulv har vel ikke mer enn 50 / 100 kohm til jord, og tilfredsstiller vel derfor ikke kravet for ikke-ledende omgivelser.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjornar.gundersen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/9e8a1a/32.png) [@bjornar.gundersen](https://forum.trainor.no/u/bjornar.gundersen)\
**Post date:** [august 9, 2024, 7:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/6 "2024-08-09T07:43:00Z")

</div>

Man får tak i gulvplater til datagulv som tilfredstiller kravet om motstand på 50/100 kohm eller mer til jord, men pilarene finnes bare i metallisk utførelse. Men de tilfredstiller kanskje ikke kravet fra 41.C.1.6, som setter som krav at tiltak skal være permanente og at det ikke skal være mulig å gjøre dem uvirksomme?

Gulvplatene til datagulvene er lagd for enkelt å kunne fjernes, selv om man må ha "spesialverktøy" i form av sugekopper eller tilsvarende for å løfte platene. Når man løfter opp gulvplatetene blir man eksponert for metallisk konstruksjon som gjør at man gjør uvirksom den barrieren som gulvplatene representerer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 9, 2024, 7:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/7 "2024-08-09T07:58:00Z")

</div>

Ja, man får "datagulv" som sikrer utlading av statisk energi som kan påvirke driftssikkerheten for datainstallasjonene. Spørsmålet er om dette kan regnes som "ikke ledende omgivelser", noe jeg anser som lite sannsynlig.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjornar.gundersen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/9e8a1a/32.png) [@bjornar.gundersen](https://forum.trainor.no/u/bjornar.gundersen)\
**Post date:** [august 12, 2024, 11:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/8 "2024-08-12T11:00:00Z")

</div>

Ja, man får "datagulv" som sikrer utlading av statisk energi som kan påvirke driftssikkerheten for datainstallasjonene. Spørsmålet er om dette kan regnes som "ikke ledende omgivelser", noe jeg anser som lite sannsynlig.

[  
](https://www.trainor.no/forum/forskrifter-og-normer-dsb/ber%C3%B8ringsspenning-elektrolyseanlegg#)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjornar.gundersen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/9e8a1a/32.png) [@bjornar.gundersen](https://forum.trainor.no/u/bjornar.gundersen)\
**Post date:** [august 12, 2024, 11:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/9 "2024-08-12T11:01:00Z")

</div>

Takk for svaret! Veldig fint å kunne høre på en tredjeparts sine innspill

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 18, 2023, 6:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/10 "2023-07-18T06:06:00Z")

</div>

Les 815.410 så får du svar🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 20, 2023, 1:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/beroringsspenning-elektrolyseanlegg/1149/11 "2023-07-20T13:18:00Z")

</div>

Hvis jeg tolker det riktig: Avsnittene 411-414 skal ikke benyttes for selve elektrolysecellene med tilhørende ledningssystemer.

Tillegg 41C; 41C.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 Oppsummert: Beskyttelsesmetoden "Ikke-ledende omgivelser" skal oppnås med avstand mellom utsatte/annen ledende deler **eller** effektive hindere, **og** målt resistans til isolerende gulv/-vegger.

Hvis ikke avstand eller effektive hindere kan oppnås må det isolasjontestes. For å utføre isolasjonstest mot jord og utsatt/annen ledene del som hviler på isolert gulv, kan det ikke være spenning tilstede.

Da betyr det indirekte at høyest tillatte berøringsspenning i dette tilfelle vil være 0 V DC?