Beskyttelsesleder/ Hovedutjevning inntakskabel

Hei

Har et spørsmål ang. jordingsleder mellom hovedjordskinne i inntaksskapet ute og jordskinne i sikringsskap inne til Hytte

Regnes denne som beskyttelsesjord eller hovedutjevning mellom jordskinnene?

Grunnen til at jeg spør er at det er lagt en 4x10 kabel hvor det skulle vært 5x10 (TN) og separat jordleder vurderes selv om det helst bør ungåes

Jord merkes som N leder med blå tape i begge ender og separat jord skal legges

Skal separat forlagt jord være regnet som beskyttelsesleder iht tab.54B blir den S<16=S, dvs 10MM2

eller som hovedutjevning 6mm2?

Dette er en beskyttelsesleder (til utsatt ledende del), og blir i ditt eksempel 10 mm^2 om du benytter Tabell 54 B i NEK 400:2018. Alternativt kan formel i avsnitt 543.1.2 benyttes, og da blir krav til tverrsnitt mindre i de fleste tilfeller.