Hei,

Dette er et TN-S anlegg underfordeling

Er det innafor i 2018 og/eller 2022 NEK. Og montere flere 20A 4P automatsikringer uten jordfeil eller dobbel iso ut til eks: lyktestopler som er klasse 1 i et TN - nett. Man må vel ha en av de 4 hoved beskyttelsesmetodene når det er for usakkyndig uansett  
 nettsystem?

Case:

EN 4P Automatsikring går fra en slik fordeling til lyktestopler eller annet utstyr. Må man ha dobbel iso internt i skap, eller holder det med da dobbel iso kabel? Hva er reglementet her?

Takk for svar

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 11, 2024, 6:12am UTC](https://forum.trainor.no/t/beskyttelsesmetoder-tn/221/2 "2024-10-11T06:12:00Z")

</div>

Det er ikke krav til jordfeilvern i henhold til NEK 400:2018, men om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk kreves det jordfeilvern om overstrømsvernet ikke kobler ut i henhold til avsnitt 411.3.2. Delnorm 714 gjelder spesielt for utendørs belysning, men har ikke krav til jordfeilvern.

I NEK 400:2022 ble dette endra, og nå er det krav til 30 mA jordfeilvern for alle kurser til belysning for bruk utendørs, ref. avsnitt 411.3.3. Her er forøvrig delnorm 714 fjerna.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 11, 2024, 6:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/beskyttelsesmetoder-tn/221/3 "2024-10-11T06:15:00Z")

</div>

Beste løsning i 2018 var selvfølgelig også jordfeilvern, som gir beskyttelse også ved begynnende jordfeil (ikke ubetydelig impedans i feilstedet).