# Beskyttesesmetode for utstyr i ei arbeidssone

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/beskyttesesmetode-for-utstyr-i-ei-arbeidssone/137>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [november 12, 2024, 11:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/beskyttesesmetode-for-utstyr-i-ei-arbeidssone/137 "2024-11-12T11:09:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [november 12, 2024, 11:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/beskyttesesmetode-for-utstyr-i-ei-arbeidssone/137/1 "2024-11-12T11:09:00Z")

</div>

**NEK 400:2022, 815.410.3.3.** Spørsmålet gjelder valg av beskyttelsesmetode for utstyr montert eller benyttet i arbeidssone.  
  
Hvis en skilletrafo er begrenset til å forsyne èn fordelingstavle med flere kurser, er denne tavla da definert som èn utstyrsenhet? Eller blir det pga kursene definert som at skilletrafoen forsyner flere utstyrsenheter? Kursene i fordelingstavla forsyner utstyr som er spredt i ei arbeidssone hvor spenningsforskjellen på nærliggende elektrolyseceller er mindre enn 60V DC.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 13, 2024, 7:04am UTC](https://forum.trainor.no/t/beskyttesesmetode-for-utstyr-i-ei-arbeidssone/137/2 "2024-11-13T07:04:00Z")

</div>

Slik jeg forstår dette, og ut ifra din beskrivelse, gjelder tredje kulepunkt i avsnitt 815.410.3.3 i NEK 400:2022.