# Betteridrevet ex utstyr - ESD

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/betteridrevet-ex-utstyr-esd/2607>\
**Category:** Ex\
**Created:** [april 30, 2025, 9:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/betteridrevet-ex-utstyr-esd/2607 "2025-04-30T09:57:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![oyvindmkopperstad](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/eb9ed0/32.png) [@oyvindmkopperstad](https://forum.trainor.no/u/oyvindmkopperstad)\
**Post date:** [april 30, 2025, 9:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/betteridrevet-ex-utstyr-esd/2607/1 "2025-04-30T09:57:00Z")

</div>

Finnes det unntak for krav til esd-shutdown for enkelte typer batteridrevet ex ustyr? Fks. har vi temp målere på batteri for heat tracing som må leses av manuelt. Hva med fks trådløse batteridrevne ex-antenner/aksesspunkt ute på dekk, fks. for POB system?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [april 30, 2025, 2:36pm UTC](https://forum.trainor.no/t/betteridrevet-ex-utstyr-esd/2607/2 "2025-04-30T14:36:00Z")

</div>

Hei

I henhold til NEK IEC 61892-1:2019 Pt. 4.14.1 skal alt utstyr som er krevd spenningssatt ved ESD ha en Ex beskyttelsesgrad på minimum Gc (Sone 2) eller være plassert i beskyttede rom.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/betteridrevet-ex-utstyr-esd/2607/3 "2026-05-11T11:17:45Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 11:17am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.