Hva sier tavlenormen om å sette blå strømpe ved termineringspunktene på f.eks. en sort leder som blir benyttet som null leder?

Ute i feltet er det vel slik at nøytral leder skal være blå hele veien, med mindre det er f.eks. enleder kabler som ikke finnes i blå, men er det OK å gjøre det slik i en tavle på vanlig RK som er tilgjengelig i flere farger?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 15, 2021, 5:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/bla-strompe-i-tavle/2112/2 "2021-10-15T05:32:52Z")

</div>

Punkt 8.6.6 i NEK 439-1 beskriver følgende om merking av nøytralleder i hovedstrømkretsene:En hvilken som helst nøytralleder i hovedstrømkretsen bør være lett gjenkjennelig ved plassering og/eller merking eller farge (se NEK EN 60445 hvor fargen blå er påkrevd).

Punkt 8.6.5 i NEK 439-1 beskriver generelt at merking av ledere kan utføres ved hjelp av farge på enden(e) av selve lederne.