Hei,

Er det tillatt med både 2,5 kvadrat og 1,5 kvadrat i samme klemme feks på en vanlig Elko bryter?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 21, 2022, 2:15pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blandet-kvadrat/1950/2 "2022-01-21T14:15:43Z")

</div>

"Rent praktisk" vil en løsning i strid med produsentens beskrivelse ikke samsvare med krav i fel § 36.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 21, 2022, 3:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blandet-kvadrat/1950/3 "2022-01-21T15:54:43Z")

</div>

Greit det. Generelt må montasjeanvisning følges for alt utstyr. Og det er utførendes ansvar å sette seg inn i denne.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 20, 2022, 7:28pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blandet-kvadrat/1950/4 "2022-01-20T19:28:34Z")

</div>

Er typisk slik Elko bryter med heiseklemme som er laget for 2 ledere jeg tenker på. Har enda ikke vært borti et slik tilfelle, er kun av nysgjerrighet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 21, 2022, 6:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/blandet-kvadrat/1950/5 "2022-01-21T06:29:11Z")

</div>

I følge montasjeinstruksen / FDV dokumentasjonen til en vanlig RS1091PT stikkontakt, spesifiserer Elko:

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.\* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger medmaksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)\* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte medmaksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)\* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt.(Ihht. NEK 502)\* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).\* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik attilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger

https://proff.elko.no/getfile.php/1388999/produkter/doc/EKO05739/FDVdok1510727.pdf

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 21, 2022, 6:50am UTC](https://forum.trainor.no/t/blandet-kvadrat/1950/6 "2022-01-21T06:50:18Z")

</div>

Blacksheep;

\* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte medmaksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

I en vanlig Elko bryter er det 2 spalter, altså bryteren er laget for å kunne ha 2 stk ledere tilkoblet i samme klemme, på hver sin side av spalten, kan man da ha 1,5 og 2,5 kvadrat?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 21, 2022, 10:19am UTC](https://forum.trainor.no/t/blandet-kvadrat/1950/7 "2022-01-21T10:19:38Z")

</div>

Nei, jeg tolker det at denne linja gjelder uansett:

\* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt.(Ihht. NEK 502)

Pass på uttrykkene "klemme" og "spalte". En klemme kan ha to spalter, men hver klemme kan ikke ha blandede tverrsnitt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 21, 2022, 10:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/blandet-kvadrat/1950/8 "2022-01-21T10:45:17Z")

</div>

Rent praktisk så er løsningen å koble ulike tverrsnitt i samme hull/spalte. Det er det god plass til, og blir god kobling.

Kobles de i ulik spalte/hull så syns jeg selv det blir for lite press på den minste lederen. Spesielt for PR.

Har man 3 stk 1,5mm2 ledere som skal kobles sammen så må man legge til en fjerde leder. Slik at det blir to og to i samme spalte/hull.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 21, 2022, 3:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blandet-kvadrat/1950/9 "2022-01-21T15:18:41Z")

</div>

Det er ikke her vist at det strider mot anvisning fra leverandør. Det er mulig det strider mot, men ikke basert på informasjonen som er kommet frem her.

Det er vist til anvisning fra leverandør for stikk her, samt normen for stikk.

Så har man tenkt at det samme gjelder for brytere.