# Blanding mellom Ex i og Ex e

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/blanding-mellom-ex-i-og-ex-e/552>\
**Category:** Ex\
**Created:** [april 22, 2024, 12:15pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blanding-mellom-ex-i-og-ex-e/552 "2024-04-22T12:15:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Eirik.aas](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/76d3ee/32.png) [@Eirik.aas](https://forum.trainor.no/u/Eirik.aas)\
**Post date:** [april 22, 2024, 12:15pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blanding-mellom-ex-i-og-ex-e/552/1 "2024-04-22T12:15:00Z")

</div>

Vi har en Ex i Koblingsboks med Ex ia trendmaster moduler som skal kobles til pt-100 elementer som er Ex e. Finnes det noen problemer med og koble sammen dette ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [april 25, 2024, 3:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blanding-mellom-ex-i-og-ex-e/552/2 "2024-04-25T15:18:00Z")

</div>

Hei

PT-100 elementer er normalt ansett som "Simple apparatus - passive components" dersom de kommer innunder beskrivelsen i NEK EN IEC 60079-14:2014 pt. 16.4 og dersom de er forsynt av et Ex "i" (Egensikkert) signal. Men de må da merkes som dette, og tas med i loop-dokumentasjonen. Kan merkes av hvem som helst i henhold til samme pt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 10:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/blanding-mellom-ex-i-og-ex-e/552/3 "2026-05-11T10:55:46Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 10:55am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.