# Blir PR dobbelt isolert om man ikke bruker jord lederen?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/blir-pr-dobbelt-isolert-om-man-ikke-bruker-jord-lederen/510>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mai 16, 2024, 2:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blir-pr-dobbelt-isolert-om-man-ikke-bruker-jord-lederen/510 "2024-05-16T14:38:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 16, 2024, 2:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blir-pr-dobbelt-isolert-om-man-ikke-bruker-jord-lederen/510/1 "2024-05-16T14:38:00Z")

</div>

Hei sann Trainor forum

På jobb hadde vi en diskusjon om det var lov å bruke PR kabel I vegg uten K-rør hvis man slapp å bruke jord lederen. Tenker dere at denne kabelen kan da regnes som dobbelt isolert, og dermed lov å legge I vegg uten rør?

Hva tenker dere? 🤔

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 21, 2024, 5:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/blir-pr-dobbelt-isolert-om-man-ikke-bruker-jord-lederen/510/2 "2024-05-21T05:42:00Z")

</div>

Jeg er enig med Olav, se side 13 i Elsikkerhet nr. 71 her: [https://www.dsb.no/globalasset...](https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf).

Dessuten er det jo slik at dobbel isolasjon er et tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk, og skal ivareta to lag isolasjon mellom fase og beskyttelsesleder (PE). Hele problemstillingen i spørsmålet blir dermed irrelevant, og to lag isolasjon mellom fase og PE (som ikke finnes/benyttes) krever ingen tiltak.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 16, 2024, 6:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/blir-pr-dobbelt-isolert-om-man-ikke-bruker-jord-lederen/510/3 "2024-05-16T18:07:00Z")

</div>

Dette tenker jeg er en svært dårlig og ubrukelig løsning. Les også elsikkerhet nr 71 som har viet et eget kapittel til emnet.

Dette er ikke måten å gjøre det på i Norge, selv om det gjøres andre steder i Europa.