# Bonding av lysarmaturer

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/bonding-av-lysarmaturer/1190>\
**Category:** Ex\
**Created:** [mai 26, 2023, 1:25pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bonding-av-lysarmaturer/1190 "2023-05-26T13:25:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjornlia](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/ba8739/32.png) [@bjornlia](https://forum.trainor.no/u/bjornlia)\
**Post date:** [mai 26, 2023, 1:25pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bonding-av-lysarmaturer/1190/1 "2023-05-26T13:25:00Z")

</div>

Vi har noen armaturer som er installert i sone 1 og 2 offshore, armaturene må monteres med isolerende hylse som skiller armatur fra fra struktur for å ungå korrosjon. Armaturene er jordet via tilførselskabel inne i armaturhuset, men benytter da kun jordleder.

Er det krav til at man i tilegg har utjevningsforbindelse til struktur?

Armaturene er koblet i serie, om jordleder skulle løsne i en av armaturene så vil alle armaturene lenger ned i kjeden miste all jordforbindelse...

Bruker manualen til armaturen sier følgende: _"Installer should earth the unit separately – an internal and external earth point are provided as standard at each end of the luminaire"_

Takk for svar.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [juni 5, 2023, 11:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/bonding-av-lysarmaturer/1190/2 "2023-06-05T11:07:00Z")

</div>

Vil anbefale å følge leverandørens veiledning. NEK EN IEC 60079-14:2014 som er med i NEK 420A:2016 krever i pt. 6.4.1, at alle utsatte ledende deler og andre ledende deler skal være koblet til et ekvipotensialjordingssystem (utjevningsjord/ bonding) i eksplosjonsfarlige områder.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/bonding-av-lysarmaturer/1190/3 "2026-05-11T11:00:47Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.