Hei

Holder på med Ex rep av utstyr etter inspeksjon. Det er en del feil på bonding av utstyr.

Alt som er montert i sone 0,1 og 2 blir bondet.

Men det er en del utstyr som står i uklassifisert område, og er litt usikker på bonding på dette.

En del av det er PA høyttalere. Dette utstyret går på UPS, og vil være spenning på ved nød/shutdown.

Men har problemer med å finne direkte krav til hva som må bondes når det gjelder uklassifisert område?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Jan.Skjoldal](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/b19c9b/32.png) [@Jan.Skjoldal](https://forum.trainor.no/u/Jan.Skjoldal)
#### Post date: [februar 24, 2021, 7:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/bonding-utjevning-i-forskjellige-soner-og-nodutstyr/2492/2 "2021-02-24T07:34:30Z")

</div>

Hei igjen

Jeg ser det står i paragrafen: 'Kabelnipler med strekkavlastning som klemmer om skjerm eller armering på kabelen, kan brukes som potensialutjevning' Betyr dette at man ikke trenger ekstra ekstern bonding/potensialutjevning til utstyret hvis det er feks Exd med armerings kompress?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [februar 15, 2021, 1:46pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bonding-utjevning-i-forskjellige-soner-og-nodutstyr/2492/3 "2021-02-15T13:46:58Z")

</div>

Du finner krav til bonding i IEC 60079-14:2013 pt. 6.4, og krav til utstyr som skal være spenningssatt etter nedstengning i IEC 61892-1:2019 pt. 4.14.1 (skal minimum oppfylle krav for Sone 2).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [februar 24, 2021, 8:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/bonding-utjevning-i-forskjellige-soner-og-nodutstyr/2492/4 "2021-02-24T08:18:23Z")

</div>

Stemmer, så lenge det er metallkapsling evt. plast med jordingsplate. Det er egentlig ganske logisk.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 11, 2026, 11:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/bonding-utjevning-i-forskjellige-soner-og-nodutstyr/2492/5 "2026-05-11T11:16:43Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.