# Brennbart materiale

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/brennbart-materiale/1163>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juni 22, 2023, 8:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/brennbart-materiale/1163 "2023-06-22T08:31:00Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bol](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/aca169/32.png) [@bol](https://forum.trainor.no/u/bol)\
**Post date:** [juni 22, 2023, 8:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/brennbart-materiale/1163/1 "2023-06-22T08:31:00Z")

</div>

I NEK64 paragraf _823.810.512.301_ står det at sikringsskap/elektriske fordelingsskap skal være i ikke brennbart materiale og det refereres til metallskap. Hva med plastskap som er glødetråds testet med temperaturer ≥ 850 ihht til CEI EN IEC 60670-1 med underparagrafer EN IEC 60670-1:2021; EN IEC 60670-1/A11: 2021-04 samt paragraf IEC 60692-2-11, CEI EN IEC 60695-2-11. ER disse skapene godkjent etter _823.810.512.301_?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 23, 2023, 6:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/brennbart-materiale/1163/2 "2023-06-23T06:10:00Z")

</div>

Velger man kapslinger (skap/tavler) av metall (stål) er man sikker, og slipper spørsmål om/krav til dokumentasjon.  
  
NK64 ga følgende tolkning i 2010:

### Tolkning: NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 – Metallisk kapsling av fordelingstavler

NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 vedrørende krav til at kapslinger til tavler skal være i ikke-brennbart materiale.

Spørsmålene har i stor grad vært knyttet til hva slags materiale som er ikke-brennbart. I særdeleshet om selvslukkende materiale er å betrakte som ikke-brennbart.  
NK64 har behandlet problemstillingen, og har på sitt møte 2011-03-16 fattet følgende tolkning til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400-8-823:2010:

_NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale._  
_NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt._

_Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann)._

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 24, 2023, 6:11am UTC](https://forum.trainor.no/t/brennbart-materiale/1163/3 "2023-08-24T06:11:00Z")

</div>

Første relevante krav står i § 433 i FEA (1964 - 1988), som beskriver følgende: Stativer, tavler og skap skal være utført av ubrennbart og mekanisk motstandsdyktig materiale eller annet materiale, godkjent for formålet.

Dette er ikke like tydelig beskrevet i FEB91 og FEL, men krav til boligskap i ikke brennbart materiale kom inn i bolignormen i NEK 400:2010, i avsnitt 823.810.512.01: Fordelingstavlers kapsling skal være i ikke brennbare materialer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [august 23, 2023, 3:27pm UTC](https://forum.trainor.no/t/brennbart-materiale/1163/4 "2023-08-23T15:27:00Z")

</div>

Hei. Har tatt elkontroll på bolig og landbruk i noen år, og vært litt usikker til når kravet til "boligskap i ikke-brennbart materiale" kom.

Har den egentlig vært siden rødboka, FEB88, FEb 91 etc.... bare at det ikke har vært formulert godt nok? Nærmeste jeg fant en formulering i FEB 91 var i kapittel 422 som omhandler "Beskyttelse mot brann" og der står det i 422.3 : "dersom fast tilkoblet utstyr i normal drift kan gi lysbuer eller gnister, skal utstyret enten

- Være innkapslet eller skjermet slik at bygningsdeler ikke utsettes for skadelige termiske virkninger eller

- være slik plassert at lysbue eller gnister ikke kan skade bygningsdeler

Har vært hos flere kunder som har fått montert plastskap som fordelingskap i boligene sine. Disse var i følge kundene montert på 90-tallet og tidlig 2000-tallet etc. Har vært litt i tvil om jeg skulle skrive avvik på dette, da jeg har trodd at at dette ikke var et krav før NEK400: 2010.

Tolker det da slik at plastskap som fordeling i boliger er "NO-GO" uansett hvilket årstall det var montert ?

Med mindre det kan dokumenteres fra leverandør selvsagt (og dokumentasjon ligger jo skjeldent igjen hos kunden).