# Bruk av Exi-komponent i sikker sone, tilkoblet Exe-koblingsboks

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/bruk-av-exi-komponent-i-sikker-sone-tilkoblet-exe-koblingsboks/1570>\
**Category:** Ex\
**Created:** [oktober 31, 2022, 11:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-exi-komponent-i-sikker-sone-tilkoblet-exe-koblingsboks/1570 "2022-10-31T11:07:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 31, 2022, 11:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-exi-komponent-i-sikker-sone-tilkoblet-exe-koblingsboks/1570/1 "2022-10-31T11:07:00Z")

</div>

Hei,

Skal lage ett tilbud der en Offshore vinsj skal oppgraderes med lastcelle. Vinsjen står i Ex-sone (zone 1) så tilhørende eksisterende koblingsboks er av Exe type. Lastcellen som skal installeres blir derimot montert i sikker sone. Lastcellene vi pleier å bruke til disse applikasjonene er av Exi typen og trenger derfor en barriere i kretsen.

Tenker på om det vil være lovlig å installere denne Exi-lastcellen i sikker sone, og koble den i eksisterende Exe-koblingsboks(denne har ledig kabling), såfremt at den har kabling og koblingsnipler som tilfredsstiller kravene til koblingsboksen?

Selvfølgelig ikke veldig "elegant" dette, men det vil korte ned installasjonstiden betraktelig.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [november 10, 2022, 7:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-exi-komponent-i-sikker-sone-tilkoblet-exe-koblingsboks/1570/2 "2022-11-10T07:47:00Z")

</div>

Skulle ikke være noe problem, men så lenge lastcellen ikke har en barriere i forkant må Ex merkingen fjernes så ikke man tror at denne er Ex i. Er dette på en plattform så kan det hende den allikevel må være Ex beskyttet dersom den ikke kobles ut ved gassalarm.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:03am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-exi-komponent-i-sikker-sone-tilkoblet-exe-koblingsboks/1570/3 "2026-05-11T11:03:48Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.