# Bruk av jordfeilbryter i landbruk

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [november 12, 2025, 1:56pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100 "2025-11-12T13:56:00Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ola6](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/59ef9b/32.png) [@ola6](https://forum.trainor.no/u/ola6)\
**Post date:** [november 12, 2025, 1:56pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/1 "2025-11-12T13:56:00Z")

</div>

Holder på å prosjektere en ny hovedfordeling for et gårdsbruk. Gårsbruket er forsynt fra en 100kVa trafo. For at 705.411.3.3 skal i varetas kan jeg i praksis ikke bruke større jordfeilbrytere enn 50mA på hovedkursene, i praksis 30mA på alt. Jeg mener da at anlegget ikke blir egnet til den forutsatte bruk, det vil ikke bli noe selektivitet mellom jordfeilvern. Hvordan ville dere gått frem her? 30mA med tidsforsinkelse på hovedkurser?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 12, 2025, 5:32pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/2 "2025-11-12T17:32:00Z")

</div>

Ja, hovedkurser med tidsforsinkelse (inntil 0,4 sekunder) er det beste du kan få til her.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ola6](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/59ef9b/32.png) [@ola6](https://forum.trainor.no/u/ola6)\
**Post date:** [november 12, 2025, 7:25pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/3 "2025-11-12T19:25:00Z")

</div>

Takk for svar. Gjelder dette kravet også hovedkursene til boligene på gården, vil de også gå under 705? det er to boliger som skal forsynes fra fordelingen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 13, 2025, 7:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/4 "2025-11-13T07:15:00Z")

</div>

Om mulig kan dobbel eller forsterka isolasjon benyttes som alternativ til automatisk utkobling. Kravet i 705.411.3.3 gjelder kun om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 13, 2025, 7:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/5 "2025-11-13T07:21:00Z")

</div>

Ja, 705 gjelder for alt plassert i en landbruksinstallasjon (men ikke for boligene).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 13, 2025, 8:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/6 "2025-11-13T08:07:00Z")

</div>

Dette gjelder bare for kurser nedstrøms hovedfordelingen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 13, 2025, 10:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/7 "2025-11-13T10:45:00Z")

</div>

Godt spørsmål/godt poeng. Min forståelse er at 2. jordfeilstrøm er relevant for brannbeskyttelse. Altså at man for hovedkurser klasse II (med dobbel eller forsterka isolasjon) kan benytte 300 mA jordfeilvern.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ola6](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/59ef9b/32.png) [@ola6](https://forum.trainor.no/u/ola6)\
**Post date:** [november 13, 2025, 6:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/8 "2025-11-13T06:42:00Z")

</div>

Det er 230V IT

Leste i en annen tråd om temaet at dette er et krav man ikke kan risikovurdere seg bort i fra. Men jeg er redd anlegget blir lite egnet og trøblete, har forøvrig ikke så mye erfaring med tidsforsinkede jordfeilvern, skal forhøre meg med en vernleverandør hvertfall.

100kva trafo, lite utstrekning i trafokrets og lange lengder gjør ting litt trøblete, lav ikmin også.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ola6](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/59ef9b/32.png) [@ola6](https://forum.trainor.no/u/ola6)\
**Post date:** [november 13, 2025, 7:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/9 "2025-11-13T07:39:00Z")

</div>

OK, men 705.428.101.2 må også tilfredstilles, så da er lander vi vel på at vi må ha jordfeilbryter uansett, slik at dobbel eller forsterket isolasjon her ikke har så mye betydning? Hvis jeg tolker det riktig

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ola6](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/59ef9b/32.png) [@ola6](https://forum.trainor.no/u/ola6)\
**Post date:** [november 13, 2025, 8:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/10 "2025-11-13T08:27:00Z")

</div>

Takker! Mitt siste spørsmål, kravet om brannbeskyttelse og bruk av jordfeilbrytere på inntill 300mA skal løse ut ved 1.Jordfeil, slik at jeg må ta høyde for 0,5mA x kVa trafo for valg av størrelse? Her tenker jeg ikke på beskyttelse mot elektrisk sjokk

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [november 12, 2025, 9:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/11 "2025-11-12T21:40:00Z")

</div>

Antar at dette er 230V IT?

Jeg tror jeg hadde montert 100mA JFB for å få selektivitet i anlegget, og gjort oppmerksom på dette i risikovurderingen og samsvarserklæringen.

Som et ekstra tiltak kunne du f.eks brukt dobb.isolert kabling på hovedkurser...

Avhengig av tilkoblet utstyr kan du risikere at jordfeilbryter for hovedkurser løser ut på "normal" lekkasjestrøm fra LED-belysning, frekvensomformere osv...

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 6, 2026, 11:40am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-jordfeilbryter-i-landbruk/100/16 "2026-08-06T11:40:18Z")

</div>

Som nevnt er det andre jordfeilstrøm som er aktuell for hovedkurs.