# Bruk av Mrflex 90gr når komponenter har en merket max temperatur på 70gr

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/bruk-av-mrflex-90gr-nar-komponenter-har-en-merket-max-temperatur-pa-70gr/1387>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [februar 7, 2023, 2:23pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-mrflex-90gr-nar-komponenter-har-en-merket-max-temperatur-pa-70gr/1387 "2023-02-07T14:23:00Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 7, 2023, 2:23pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-mrflex-90gr-nar-komponenter-har-en-merket-max-temperatur-pa-70gr/1387/1 "2023-02-07T14:23:00Z")

</div>

Hei,

Etter som mrflex er blitt vår nye multikabel har det dukket opp noen spørsmål og problemstilling rundt dette. Ta til eksempel opplegg til EL-billader, her brukes som oftest 6mm2 som i noen tilfeller lastes med 32Amp som skal gå fint i forhold til kabelens-strømføringsevne ved 90gr max belastning, men komponentene er jo kun påstemplet 70gr. Dette gjelder også om en går fra tks-skapet og inn til bolig med mrflex- 10mm2 som kan belastes med 50Amp uten særlig problem, men tilkoblingene på vernet samt vernet i seg selv er ikke beregnet for slike temperaturer? er det da greit å nytte seg av denne kabelen, eller bør en gå opp i tversnitt for å holde en max temperatur på 70gr.

helsing Ronny

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 7, 2023, 6:30pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-mrflex-90gr-nar-komponenter-har-en-merket-max-temperatur-pa-70gr/1387/2 "2023-02-07T18:30:00Z")

</div>

Nei, dette er ikke greit. Som alltid skal man ta hensyn til “svakeste ledd”.  
Maksimal temperatur for tilkoblet utstyr begrenser kabelens strømføringsevne tilsvarende.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 28, 2023, 6:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-mrflex-90gr-nar-komponenter-har-en-merket-max-temperatur-pa-70gr/1387/3 "2023-04-28T06:10:00Z")

</div>

Det ledertemperatur som er aktuell.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 27, 2023, 7:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-mrflex-90gr-nar-komponenter-har-en-merket-max-temperatur-pa-70gr/1387/4 "2023-02-27T19:17:00Z")

</div>

Hei!

Hvor ser du denne påstemplingen av max temperatur? For en vanlig jfa er jo omgivelsestemperatur - 25-40+ mens for et kombiverb er denne temperaturen - 30-70+. Er det denne oppgitte temperaturen du ser på? For da vil jo ikke en vanlig pr være godkjent for kurs sikring. Eller har jeg misforstått?