Bruk av sikringsklemmer i ex sone

Hei.

Har hatt en liten diskusjon med både produsent og kunde ang bruk av sikringsklemme WSI 6 varenr 2562730000. Denne klemmen er godkjent til bruk i sone 2. Kundens bekymring er at ved kortslutning av tilhørende krets vil det skje en lysbue og at denne lysbuen kan genere en gnist som vi absolutt ikke vil ha i en ex-sone. Største mulige sikring er 6,3 A 5x20. Kunden mener at enhver gnistgivende komponent skal innkapsles i en ex d kapsling.

Jeg finner ikke noe informasjon i sertifikatet DEMKO 14 ATEX 1389U om det er noen spesielle betingelser ang bruken i sone 2 og det kun skal benyttes ex d som kapsling for denne sikringsklemmen.

Noen erfaringer på dette emnet og bruk av sikringsklemmer i ex-sone

Hei Jahn-Trygve.

Er enig i det Eric sier, men som det står i dokumentasjonen han henviser til så må hele dokumentet leses. Blant annet er det krav til at det benyttes sandfylte sikringer, og at det skal monteres et advarselsskilt mot å ta ut sikringene med spenning på utenpå skapet.

Vær også obs på at dersom du benytter et Ex e skap skal det ha IP-grad ut fra miljøet det står i, så er dette for eksempel utendørs offshore så er kravet IP 56.

Ja, du kan benytte d, e eller nA kapsling i sone 2, men det er jo viktig å høre på hva kunden vil ha og.

Hei,

Kunden har delvis rett: Hvis du Leser Schedule of Limitations [17] så sier den blant annet: These terminal blocks are to be installed within an ATEX certified enclosure with a minimum rating of IP54, suitable for the intended application. Dette står også tydelig i installasjonsinstruksjonene; https://download.weidmueller.com/asset/download/file/78224

Det vil si at Ex komponenten ikke kan stå "aleine" i sone 2 men må stå montert i en Ex godkjent kapsling, typisk Ex e eller Ex d.

Mvh,

Eric

Vil det være godkjent løsning i sone 2 der man bruker en sandfylt glassikring i sikringsklemma og denne er montert i enten en ex d eller ex e kapsling?