# Bruk av Titanium på utstyr sertifisert for sone 1

**URL:** https://forum.trainor.no/t/bruk-av-titanium-pa-utstyr-sertifisert-for-sone-1/6204
**Category:** Ex
**Created:** [august 11, 2025, 9:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-titanium-pa-utstyr-sertifisert-for-sone-1/6204 "2025-08-11T09:42:00Z")
**Posts on this page:** 4
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![idar.strand.boee](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/i/eb9ed0/32.png) [@idar.strand.boee](https://forum.trainor.no/u/idar.strand.boee)
#### Post date: [august 11, 2025, 9:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-titanium-pa-utstyr-sertifisert-for-sone-1/6204/1 "2025-08-11T09:42:00Z")

</div>

En høyspent motor for bruk offshore har flenser inn til kjøletank som er av Titan. Av den grunn så får ikke leverandør til å sertifisere denne motor for sone 1. Mener bestemt at det finnes andre motorer som har Titan flenser på kjølingen som er godkjent for sone 1.

Er dette ett nytt krav ?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![idar.strand.boee](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/i/eb9ed0/32.png) [@idar.strand.boee](https://forum.trainor.no/u/idar.strand.boee)
#### Post date: [september 2, 2025, 7:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-titanium-pa-utstyr-sertifisert-for-sone-1/6204/2 "2025-09-02T07:59:00Z")

</div>

Hei Takker for svar

Det med en x i sertifikatnr med spesielle betingelser var nytt for meg.

Til info så kan jeg si at Vendor nå godkjenner motoren for Sone 1, med krav om tildekking av nevnte flenser. Har ikke mottatt konkrete detaljer rundt dette enda.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [august 18, 2025, 8:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-titanium-pa-utstyr-sertifisert-for-sone-1/6204/3 "2025-08-18T08:15:00Z")

</div>

Nei det er ikke et "nytt" krav, når det kom er jeg ikke sikker på men i NEK EN IEC 60079-0:2018 er dette beskrevet i pt. 8.2, max 7,5% zirconium/ titan/ magnesium/ aluminium i lettmetall legeringer for EPL Gb (Sone 1).

Det hender man allikevel godkjenner utstyr som har legeringer som overstiger dette, men legger inn en "X" i sertifikatnummeret med spesielle betingelser for sikker bruk, som for eksempel at utstyr må monteres i område med "liten risiko for slag". (på grunn av mulig gnist)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 11, 2026, 11:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-titanium-pa-utstyr-sertifisert-for-sone-1/6204/4 "2026-05-11T11:38:32Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.