Har nettopp tilkoblet en ny varmtvannsbereder i en ELKO 76 koblingsboks (påvegg) og skøytet sammen PR-tilførselskabel med den mangetråda apparatkabelen til berederen. Skøytet sammen lederne i de originale skruklemmene i boksen, men liker ikke helt tanken på å skru sammen entrådet og mangetrådet leder under samme skrue i frykt for å skru til for hardt og at det blir ujevnt press på lederne.

Spørsmålet er om en WAGO 221-klemme kan erstatte de originale skruklemmene, og om dette er en like god eller bedre løsning? WAGO er et smidig produkt og enkelt å bruke til de forskjellige ledertypene.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 17, 2020, 6:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-wago-i-koblingsbokser/2904/2 "2020-09-17T06:20:01Z")

</div>

Ja, det kan benyttes 2-polt bryter om denne er beregnet/godkjent for lasten. Gjerne bryter med lys.

Generelt gjelder montasjeanvisning/dokumentasjon fra produsent i forhold til godkjent bruk av utstyr. Om dette ikke finnes bør produsenten kontaktes for avklaring.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 17, 2020, 8:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-wago-i-koblingsbokser/2904/3 "2020-09-17T08:30:20Z")

</div>

Det er ikke krav til servicebryter, men det er jo å foretrekke.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 15, 2020, 1:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-wago-i-koblingsbokser/2904/4 "2020-09-15T13:04:04Z")

</div>

Ja dette går bra, Wago tåler både rørtråd og flerkordellet ledning ja

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 15, 2020, 2:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-wago-i-koblingsbokser/2904/5 "2020-09-15T14:17:37Z")

</div>

Ny gjennomsiktig wago skulle vært påbudt til alle løse tilkoblinger!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 15, 2020, 5:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-wago-i-koblingsbokser/2904/6 "2020-09-15T17:51:11Z")

</div>

Finnes det ikke wago koblingsbokser der man kan sneppe på plass wagoklemmer?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 16, 2020, 9:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-wago-i-koblingsbokser/2904/7 "2020-09-16T09:21:09Z")

</div>

Takn for svar. Kunne koblingsboksen blitt erstattet med en 2-polt bryter også?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 17, 2020, 8:28am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-wago-i-koblingsbokser/2904/8 "2020-09-17T08:28:15Z")

</div>

Takk for avklaring.

Eg har hatt 2 huselektrikere på besøk, og den eine anbefalte å bruke en vanleg 2-polt bryter, mens den andre sa at dette ikkje var godkjent, og anbefalte å monterte ein seevicebryter i staden. Eg spurte sistemann om da gjekk an å bruke sikringen som servicebryter, og då vart han litt usikker. Er da å foretrekke å bruka ein godkjent servicebrytar i stadenfor sikring?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 17, 2020, 8:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/bruk-av-wago-i-koblingsbokser/2904/9 "2020-09-17T08:54:00Z")

</div>

Den er god!

Takk for alle gode svar!