På litt eldre hovedtavler med TN anlegg så brytes gjerne N-leder i hovedsikring.   
Ved montering av en kurs til en solcellleinverter må N-leder da kobles rett på PEN leder?

REF. NEK400 304.3.4.2.1.301

Er dette virkelig nødvendig hvis det er anti-øydrift på inverter?

NK64 svarte 22.04.2024  
"For hovedkurser som benyttes for å tilkoble en strømforsyningsenhet til en fordeling er det fremdeles krav om mulighet for frakobling iht. NEK 400-5-53:2022, avsnitt 537.2.1.1." [Kilde](https://www.nek.no/2024/04/22/nk-64-svarer-pa-det-du-lurer-pa-i-nek-400/)

Men i tolkning 11 (NEK:2018) skriver de:   
"NK64 påpeker at tolkningen kan medføre at kravet i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 om   
at N-leder skal frakobles sammen med faseleder fravikes for bestemte situasjoner. NK64 anser   
at en utelatelse av frakobling av N-leder i disse situasjonene ikke innebærer noen økt risiko da   
spenningspotensialet til N-leder i disse situasjonen vil være tilnærmet spenningspotensialet til   
PE-leder."

Ble ikke dette fra tolkning 11 tatt med over i NEK:2022?   
  
Takker for svar.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 7, 2024, 6:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/bryte-n-leder-til-solcelleanlegg/404/2 "2024-08-07T06:10:00Z")

</div>

Ja, for tilfellet du beskriver (anlegg med mer enn en strømkilde) skal det gjøres tiltak som reduserer sannsynligheten for at driftsstrømmer kan flyte i beskyttelsesleder. Dette betyr at avsnitt 304.3.4.2.1.3 i NEK 400:2022 skal ivaretas.