# Bryteevne gruppesikringer hovedtavle

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/bryteevne-gruppesikringer-hovedtavle/3836>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [februar 21, 2019, 3:06pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bryteevne-gruppesikringer-hovedtavle/3836 "2019-02-21T15:06:29Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 21, 2019, 3:06pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bryteevne-gruppesikringer-hovedtavle/3836/1 "2019-02-21T15:06:29Z")

</div>

Kom over et anlegg der det ble oppgitt kortslutningsverdier ved inntak: Ikmax = 33,5 kA, IkMin = 17,4 kA.

Da jeg gikk inn i hovedtavla fant jeg et skap med automatsikringer som var montert etter en sikringslastskillebryter med 125 A høyeffektpatroner. Disse automatsikringene hadde en brytevne på 6kA.

Bør jeg anbefale kunden å gjøre noe med denne installasjonen? Var noen som fortalte meg at det kunne foretas en back-up løsning med kaskadekobling. Er det andre forslag til utbedring?

MVh

Undrende montør

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 25, 2019, 9:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/bryteevne-gruppesikringer-hovedtavle/3836/2 "2019-02-25T09:37:51Z")

</div>

NH-sikringer er meget strømbegrensende, og backupbeskyttelsen for 6 kA automater er trolig ivaretatt. Som esmokra skriver; du bør sjekke dokumentasjon på høyeffektsikringene.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 22, 2019, 5:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/bryteevne-gruppesikringer-hovedtavle/3836/3 "2019-02-22T05:10:40Z")

</div>

Høyeffekt sikringer fungerer allerede som kaskade for disse automatsikringene. Automatene har kansje ein høgare Icu enn 6kA?. Spørs bare om høyeffekt sikringer begrenser strøm nok i forhold til Icu/Ics.

Du kan be om dokumentasjon for denne tavle installasjonen.

Kjøre den i febdok

Denne tavla er kun for sakkyndig betjening.