Hvis man får oppgitt Ikmaks som 8,3kA, vil det bety at sikring i kurs må ha bryteevne 10kA. Eller skal man benytte formel på s.154 MHB, og resultat fra denne formelen bestemmer hvor høy bryteevne en sikring må ha?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 26, 2024, 6:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/bryteevne-ik3pmin/551/2 "2024-04-26T06:09:00Z")

</div>

Du kan benytte denne formelen hvis du har oppgitt Ik3pmaks i tilknytningspunktet, og det er en viss avstand (demping) frem til et gitt vern. Men det bør være litt "slingringsmonn" fordi beregningen er lite nøyaktig.