NEK400:2018, avsnitt 704.411.3.2.1.101:På stikkontakt-kurser over 32A skal merkeutløserstrømmen på jordfeilbryteren i TN-systemer være mindre eller lik 50% av minste forventede jordfeilstrøm i kursen.- Kan noen gi en forståelig forklaring på hva som menes med dette? Har forsøkt å spørre NEK400 FAQ, men forklaringen de ga var ganske begrenset!

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 11, 2018, 12:49pm UTC](https://forum.trainor.no/t/bygge-og-nedrivningsplasser-storrelse-pa-jfb-stikkontaktkurser-63a-og-125a/3968/2 "2018-12-11T12:49:35Z")

</div>

Du skal sørge for at enhver feilstrøm effektivt kobles ut. For å ivareta dette i et TN-system, stilles det krav til strømstyrt jordfeilvern som garantert gir utkobling ved feil.

Å sikre at minste forventete feilstrøm kobles ut er meget sjelden en utfordring her, men i noen tilfeller kan dette være tilfellet også for TN. Om merkeutløsestrømmen er mindre enn feilstrømmen vil sikkerheten bli ivaretatt. Normen beskriver at det i tillegg skal være en sikkerhetsmargin på 2.