# Bytte lager Exd motor

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/bytte-lager-exd-motor/3292>\
**Category:** Ex\
**Created:** [januar 27, 2020, 6:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/bytte-lager-exd-motor/3292 "2020-01-27T06:57:24Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 27, 2020, 6:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/bytte-lager-exd-motor/3292/1 "2020-01-27T06:57:24Z")

</div>

Hei. Har vi lov å bytte lager på Exd motor selv, eller må dette gjøres av autorisert/godkjent Ex verksted?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 27, 2020, 8:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/bytte-lager-exd-motor/3292/2 "2020-01-27T08:01:43Z")

</div>

Hei,

bytte av lager på Ex d motor dersom dette trekkes over flammespalte er ansett som "reparasjon" og må gjøres i henhold til alle krav i IEC 60079-19 (Ansvarlig person, sporbarhet, dokumentert kompetanse, etc.). Kan gjøres av motor fabrikant eller registrert Ex-verksted i Elvirksomhetsregisteret.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [juli 8, 2020, 7:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/bytte-lager-exd-motor/3292/3 "2020-07-08T07:43:00Z")

</div>

Hei Hallvard.

Takk for et veldig godt spørsmål. Skal prøve å svare så enkelt som mulig.

Tidligere var dette veldig tydelig, da DSB krevde at alle som utførte reparasjoner på Ex utstyr hadde "NEMKO Autorisasjon", i denne sammenhengen måtte man følge NEMKOs EXR-01 som tydelig sa at å bytte et lager som måtte trekkes over flammespalte var å anse som "Reparasjon". Ordningen finnes fortsatt, men er frivillig. Grunnen til at DSB ikke krever at man følger denne ordningen er etter hva jeg har forstått at den ga NEMKO en monopolposisjon på godkjenning av Ex verksteder. Kravet i dag er at man er registrert Ex verksted i Elvirksomhetsregisteret.

Du finner dessverre ikke noe om dette i IEC 60079-19, men i NEK 420D:2019 som er en guide til NEK 420A - 60079-17 finner du i punkt 5.1 Figur 52 en tegning som beskriver disse delene med følgende tekst "Kontroll av slike spalter kan kun utføres av godkjente Ex-verksteder.

Håper dette ga svar på spørsmålet ditt, ha en fortsatt fin sommer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/bytte-lager-exd-motor/3292/4 "2026-05-11T11:27:42Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 11:27am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 6, 2020, 8:04am UTC](https://forum.trainor.no/t/bytte-lager-exd-motor/3292/5 "2020-07-06T08:04:38Z")

</div>

Hei.

Kan du vise direkte til avsnitt i 60079-19 som tilsier at lager som trekkes over flammespalte er ansett som reparasjon, eller er det en tolkning fra din side?