C-press eller skjøtehylse

Hvor begrenses muligheten til å benytte uisolert press-skjøtehysle på cu-wire under bakken? Det er utbredt praksis å benytte C-press, men kan ikke finne noe sted som sier at det ikke er tillatt med skjøtehylse, kun at skrukobliger skal være tilgjengelige for inspeksjon. Noen som har noe å å henvise til?

Se avsnitt 542.3.2 i NEK 400:2022. Installasjonsguiden har klare meninger om hvordan dette avsnittet skal forstås (kun press eller sveiseforbindelse), men dette er ikke bindende. Koblingen må uansett gi en god og varig forbindelse.