CE merking av eksisterende tavler etter endring

Når en gjør endringer og ombygginger av tavler som CE merket. Det gjelder kontroll tavler eller fordelingsklemmer. Slik eg forstår regelverket så må eg kontakte tavlebygger og de CE merker på nytt, eller teste denne tavlen etter NEK 439 og CE merke denne (FEU) på nytt. Må vi ta over hele ansvaret for denne tavlen. Hvordan er riktig måte å håndtere dette på etter regelverket ? er det nok og skrive samsvar etter NEK 439 og NEK 400-8-810

Dette er godt beskrevet i Installasjonsguiden.

Hovedpunkter:

- For tavler som ikke er utført etter delstandard 810 i NEK 400, eller etter tavlestandardene NEK 60439/NEK 61439 (NEK 439), beskriver avsnitt 810.512.303 i NEK 400:2022 hvilke forhold som skal vurderes og dokumenteres.

- For nyere tavler (fra siste del av 90-tallet og nyere) skal arbeid og dokumentasjon utføres etter tavlestandarden.

Det står ingen ting i NEK 439 om CE merking. Det er i FEU som krever denne merkingen. Og en tavle er definert som et elektrisk utstyr. Da skal den vel CE merkes på nytt etter en endring eller oppgradering om den er bygget i nyere tid ?

Ja, krav til CE-merking framkommer av FEU. Imidlertid er det NEK 439 som utgjør testkriteriene (ref. Lavspenningsdirektivet - LDV). Ytterligere spørsmål relatert til tavler kan med fordel rettes til Tavleforeningen: https://www.tavleforeningen.no....